expluatator написал(а):
Для тебя сечение кабеля от тока не зависит. :)
Нормально общаться, не, не получается? Вроде обычный вопрос задан, почему нельзя без трубы?..

expluatator написал(а):
Для тебя сечение кабеля от тока не зависит. :)
Труба меняет сечение кабеля или что? На кабель в 2.5 квадрата идёт автомат 16А. Он даже не нагреется на таком токе. Причем тут сечение кабеля или что ты имеешь в виду?
 
VAG написал(а):
металлорукав не обеспечивает локализацию возгорания.
меня всегда мучал вопрос: а с какого ..я кабель скрытой проводки вообще должен "возгореться"?
Нагрев и теоретическое воспламенение всегда происходит в контактных местах (если это плохой контакт), то бишь в щитах, распределительных или монтажных коробках.
Но никак не в стене, гофре, или, прости господи, металлической трубе. И естественно отсутствии на кабеле заломов, механических повреждений и т.п.
Если правильно и грамотно сделана автоматика, то при превышении нагрузки, утечке тока или коротком замыкании - кабель тоже не успеет даже нагреться, а не то чтобы "возгореться". Сработает автоматика и всё отключит.

У соседа по даче 2 года назад сгорел дом. Якобы от плёночного тёплого пола. Но я на 99% уверен, что что-то было неправилььно смонтировано, либо в части самого пола, либо в части защитной автоматики.
 
cableman написал(а):
так как с опоры, на который будет висеть щит, кабель пойдёт к тебе в дом, и за него платишь ты, не вижу никаких проблем.
Обычно учёт вешают на ближайшую к дому опору.
Не, на ближайшую к участку опору. К тому участку, который подключаем. А подключаю я дальний свой участок. Я им уже письмо с этим вопросом написал и ответ получил... :face__palm
 
cableman написал(а):
меня всегда мучал вопрос: а с какого ..я кабель скрытой проводки вообще должен "возгореться"?
Поддержу. Тут ведь нюанс еще в чем. ПУЭ предлагают металлическую трубу не для защиты кабеля (что было бы понятно, типа чтобы ты гвоздь не забил в кабель), а именно для локализации очага возгорания. То есть, в середине трубы кабель вдруг загорелся ни с того ни с сего. Наверное, можно придумать причину, по которой это станет возможно, типа производственного брака какого-нибудь или повреждения кабеля до укладки, которое не заметили, но насколько высока вероятность этого, чтобы всерьёз это рассматривать? :dont-now:
 
Griandrej написал(а):
Поддержу. Тут ведь нюанс еще в чем. ПУЭ предлагают металлическую трубу не для защиты кабеля (что было бы понятно, типа чтобы ты гвоздь не забил в кабель), а именно для локализации очага возгорания. То есть, в середине трубы кабель вдруг загорелся ни с того ни с сего. Наверное, можно придумать причину, по которой это станет возможно, типа производственного брака какого-нибудь или повреждения кабеля до укладки, которое не заметили, но насколько высока вероятность этого, чтобы всерьёз это рассматривать? :dont-now:
абсолютно никакой. Все в гофре прокладывают в стены и никто не жужжит.
Хорошие УЗО, автоматы, надёжные соединения в коробках и щитах, правильно нагружай розетки, и ничего не случится.
И желательно кабели прокладывать без натяга, хоть в гофре, хоть без, строения имеют свойства гулять, двигаться, может порвать, либо контакт ухудшить.
 
Griandrej написал(а):
Нормально общаться, не, не получается?
А ты значит нормально общаешься? пришел такой, и ПУЭ не указ? :face__palm
cableman написал(а):
меня всегда мучал вопрос: а с какого ..я кабель скрытой проводки вообще должен "возгореться"?
Нагрев и теоретическое воспламенение всегда происходит в контактных местах (если это плохой контакт), то бишь в щитах, распределительных или монтажных коробках.
Но никак не в стене, гофре, или, прости господи, металлической трубе. И естественно отсутствии на кабеле заломов, механических повреждений и т.п.
Если правильно и грамотно сделана автоматика, то при превышении нагрузки, утечке тока или коротком замыкании - кабель тоже не успеет даже нагреться, а не то чтобы "возгореться". Сработает автоматика и всё отключит.
Не подменяй понятия :igz:
Мы обсуждаем не кабель скрытой проводки, а особенности монтажа в зависимости от материала стен. Деревянный дом - живой дом, деревянная постройка всё время эксплуатации будет деформироваться, усаживаться, и тд, более того высок риск повреждения изоляции грызунами. Из за этого, места прокладки защищают металлическими гильзами, а в стенах металлическими трубами. Пластиковая гофра не годится, ибо не прочна, и тоже мыши любят. Металлическая гофра не годится, ибо при повреждении кабеля в мет. гофре, либо прожжет гофру, либо раскалит заземленную гофру за счет разницы потенциалов, при этом защитная автоматика не факт, что сработает.
Поэтому любители делать "и-так-сойдёт" - делайте так в своем доме, а рекомендовать свои примеры - не стОит :igz:
 
expluatator написал(а):
Пластиковая гофра не годится, ибо не прочна, и тоже мыши любят.
очень спорное утверждение.
У меня на складе крысы/мыши тоже случаются периодически, но никогда и нигде они не грызли кабельную изоляцию.
Всё что угодно, только не ПВХ, СПЭ и резину.
Ты по-моему в плену подкапотных мифов. Так туда крысы не пожрать лазят, а погреццо. :)
expluatator написал(а):
Мы обсуждаем не кабель скрытой проводки, а особенности монтажа в зависимости от материала стен.
а монтаж внутри стен - это не скрытая проводка? :)
 
expluatator написал(а):
Пластиковая гофра не годится, ибо не прочна, и тоже мыши любят. Металлическая гофра не годится, ибо при повреждении кабеля в мет. гофре, либо прожжет гофру, либо раскалит заземленную гофру за счет разницы потенциалов, при этом защитная автоматика не факт, что сработает.
для каких тогда целей вообще годится этот грёбаный металлорукав с гофрой???
тебя послушать, так он вообще ни от чего не защищает, нах тогда он вообще сдался? :)
 
cableman написал(а):
Ты по-моему в плену подкапотных мифов. Так туда крысы не пожрать лазят, а погреццо. :)
у меня достаточно серьезный опыт и профильное образование.
Поделись своими компетенциями. :mf-popcorn:
cableman написал(а):
а монтаж внутри стен - это не скрытая проводка? :)
Слово "кабель" ты где-то потерял :1117668068:
 
cableman написал(а):
для каких тогда целей вообще годится этот грёбаный металлорукав с гофрой???
тебя послушать, так он вообще ни от чего не защищает, нах тогда он вообще сдался? :)
Где я сказал, что он ни от ничего не защищает? :mf-popcorn:
 
expluatator написал(а):
Поделись своими компетенциями. :mf-popcorn:
кабель разнообразный закупаю, складирую и продаю уж больше 20 лет... Ну не едят его грызуны, хоть ты тресни. :)
может он у меня невкусный? :dum:
 
expluatator написал(а):
Где я сказал, что он ни от ничего не защищает? :mf-popcorn:
предложи свой вариант для чего применяют гофротрубу ПВХ/ПНД и металлорукав?
Механического воздействия боятся, влагозащита, в общем-то, вследствии этого тоже никакая, нагрева не любят, для чего вообще это вот всё? :)
 
cableman написал(а):
кабель разнообразный закупаю, складирую и продаю уж больше 20 лет...
Это все твои компетенции? :)
 
expluatator написал(а):
у меня достаточно серьезный опыт и профильное образование.
Поделись своими компетенциями. :mf-popcorn:

Слово "кабель" ты где-то потерял :1117668068:
нет такого понятия "кабель скрытой проводки".
Любой практически кабель можно проложить как скрыто, так и открыто.
 
expluatator написал(а):
Это все твои компетенции? :)
мало?
так-то ещё кабельном заводе работал лет 8, про Севкабель-Порт наслышан поди?
но не люблю об этом говорить.
 
cableman написал(а):
предложи свой вариант для чего применяют гофротрубу ПВХ/ПНД и металлорукав?
Зачем предлагать, открой документацию и посмотри :)
Механическая защита от определённых повреждений при прокладке кабельных трасс и подключения потребителей. Каждой задаче - своя защита. :)
В деревянных конструкциях при скрытом монтаже не применяется .
 
cableman написал(а):
нет такого понятия "кабель скрытой проводки".
Так ты ж притащил :)
cableman написал(а):
а с какого ..я кабель скрытой проводки вообще должен
Поэтому я съязвил
expluatator написал(а):
Слово "кабель" ты где-то потерял :1117668068:
:)
 
cableman написал(а):
мало?
так-то ещё кабельном заводе работал лет 8, про Севкабель-Порт наслышан поди?
но не люблю об этом говорить.
Всерьёз считаешь, что производство и продажа кабельной продукции, это аргумент против пуэ?
К тому же ты прекрасно знаешь, что творится с сечением и с качеством изоляции в зависимости от производителя, и ты предлагаешь после этого пихать кабель в легкогорючий материал, серьёзно? :)
 
cableman написал(а):
меня всегда мучал вопрос: а с какого ..я кабель скрытой проводки вообще должен "возгореться"?
Нагрев и теоретическое воспламенение всегда происходит в контактных местах (если это плохой контакт), то бишь в щитах, распределительных или монтажных коробках.
Но никак не в стене, гофре, или, прости господи, металлической трубе. И естественно отсутствии на кабеле заломов, механических повреждений и т.п.
Если правильно и грамотно сделана автоматика, то при превышении нагрузки, утечке тока или коротком замыкании - кабель тоже не успеет даже нагреться, а не то чтобы "возгореться". Сработает автоматика и всё отключит.

У соседа по даче 2 года назад сгорел дом. Якобы от плёночного тёплого пола. Но я на 99% уверен, что что-то было неправилььно смонтировано, либо в части самого пола, либо в части защитной автоматики.
я ж написал, что сделал проводку в бане в металлорукаве. Ту проводку, которая в парилке. Ну не захотел я тащить туда ПНД. Остальная проводка в гофре.
 