Заодно поможет не жрать по ночамRobert написал(а):и вахтером 24/7

Заодно поможет не жрать по ночамRobert написал(а):и вахтером 24/7
старая шутка про функцию "русский повар" в какой то кухонной технике...Тёмный написал(а):Заодно поможет не жрать по ночам![]()
А ещё расчёт категории по пожарной и взрывопожарной опасности с определением класса зоны с их обозначением на двери, электрооборудование во взрывозащищённом исполнении, легкосбрасываемые конструкции окон, вывод сигнала от СПС в подразделение ПО)))Crio написал(а):Противопожарная дверь на кухню (с паспортом и шильдиком), с табличкой "Газ! Огнеопасно!", выполненной согласно Правил безопасности систем газоснабжения и газорапределения", взрывобезопасные розетки, система вентиляции и дымоудаления, газовый кран на вводе трубопровода газоснабжения в квартиру с дистанционно управляемым электроприводом, газоанализатор, автоматически перекрывающий вводной газовый кран и выведенный на щит мосгаза (при утечке газа- включение только после обследования надзора за системами газоснабжения и газораспределения Ростехнадзора), и , разумеется, пожарная сигнализация, дополненная системой пожаротушения на базе автоматически срабатывающих огнетушителей (возле розеток противопожарные стикеры)..раз в пол года обследование пож надзора на предмет нарушения норм пожарной безопасности и Ростехнадзора на предмет безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (а что вы думали про газовую плиту)..
..чем кухня отличается от котельной.. и туда и туда мосгаз горючий и опасный ресурс подает..
Да и сам квартиросъемщик..пусть ежегодно подтверждает знание правил в Ротсехнадзоре на экзаменах..
Забыл договор со специализированной организацией на обслуживание, ремонт и ежегодную поверку всего этого хозяйства, и отдельно с лицензированной организацией по пожарке..ведение документации, актов проведения то и ремонта, журналы дежурных по кухне и т.п.Aleksei_Z написал(а):А ещё расчёт категории по пожарной и взрывопожарной опасности с определением класса зоны с их обозначением на двери, электрооборудование во взрывозащищённом исполнении, легкосбрасываемые конструкции окон, вывод сигнала от СПС в подразделение ПО)))
Точно! А ещё Журнал учёта эксплуатации систем ППЗ и инструкцию о мерах ПБ))))Crio написал(а):Забыл договор со специализированной организацией на обслуживание, ремонт и ежегодную поверку всего этого хозяйства, и отдельно с лицензированной организацией по пожарке..ведение документации, актов проведения то и ремонта, журналы дежурных по кухне и т.п.
Да! И пусть эксплуатант кухни на коленях умоляет МежерегионгазМск и Мосгаз расторгнуть договоры на обслуживание, газовая плита в дар инспектору Межрегионгаза за своевременный приход на распломбировку оборудования...Aleksei_Z написал(а):Точно! А ещё Журнал учёта эксплуатации систем ППЗ и инструкцию о мерах ПБ))))
У себя не фиксируют, но на плиту есть паспорт и там ставятся отметки о вводе в эксплуатацию. Захотят докопаться - найдут повод. Не захотят - ну значит не захотят...Irokezz написал(а):Приходили проверять газ, про дверь ничего не сказали. Это какое-то новое постановление?
И вопрос и в тему и нет. Ремонт на кухне. Замена газовой плиты. Старую могут только газовщики отключить? И подключить новую. Или забить, сказать, что такая и стояла? Они где-то фиксируют, какая плита стоит?
На такую хрень еще изолятор надо ставитьVAG написал(а):Если использовать современную подводку для газа (гофра из нержавейки)
Посмотреть вложение 375899
то она уплотняется прокладками, мотать ничего не надо. Единственное - проверить, что торцы резьб нормальные.
Изолирующее соединение. ))Janvar написал(а):На такую хрень еще изолятор надо ставить
Это не вещь в себе..потребует переделки газопровода с монтажом дистанционно управляемого клапана, нужны манометры до и после такого клапана, а перед ним должен стоять термозапорный самосрабатывающий клапан...это все должно запитываться через ибп и должно стоять не мешая измерительному участку со счетчиком газа, и скорее всего, предварительно потребует проекта..Д.И. написал(а):Кстати, у нас вовсю начали предлагать газоанализатор с извещателем при превышении газа в помещении. Чем не замена "ср@ной перегородке" или двери на кухню?
Ты не понял. Разговор не про промышленный, а про бытовой... Какой, нвфиг, клапан, какие манометры?...Всё гораздо проще...Crio написал(а):Это не вещь в себе..потребует переделки газопровода с монтажом дистанционно управляемого клапана, нужны манометры до и после такого клапана, а перед ним должен стоять термозапорный самосрабатывающий клапан...это все должно запитываться через ибп и должно стоять не мешая измерительному участку со счетчиком газа, и скорее всего, предварительно потребует проекта..
Зачем? Это просто хрень типа дымового датчика, только реагирует на метан. Когда концентрация выходит за предел - начинает пищать...Crio написал(а):Это не вещь в себе..потребует переделки газопровода с монтажом дистанционно управляемого клапана, нужны манометры до и после такого клапана, а перед ним должен стоять термозапорный самосрабатывающий клапан...это все должно запитываться через ибп и должно стоять не мешая измерительному участку со счетчиком газа, и скорее всего, предварительно потребует проекта..
А зачем это?Mike15 написал(а):Для портативных "частных" датчиков нужен доступ к "эталонной" среде типа уличного воздуха и тп?
Зачем что?Crio написал(а):А зачем это?
Зачем датчику доступ к уличному воздуху?)Mike15 написал(а):Зачем что?
Думаю нет. "Эталон" может варьироваться от улицы к улице, чтобы на него опираться. Да и зачем? Фиксируем наличие метана выше порогового значения - включаем тревогу...Mike15 написал(а):Всё хотел спросить, если вдруг кто разбирается в газоанализаторах. Для портативных "частных" датчиков нужен доступ к "эталонной" среде типа уличного воздуха и тп?
А в жилые помещения разве метан подаётся? Не пропан?Janvar написал(а):Думаю нет. "Эталон" может варьироваться от улицы к улице, чтобы на него опираться. Да и зачем? Фиксируем наличие метана выше порогового значения - включаем тревогу...
По магистральной сети метан, в баллонах - пропан. Там даже форсунки на горелках у плиты разные, если на пропане плиту использовать нужно менять на пропановые. Они как правило в комплекте с плитой идут.Котяра написал(а):А в жилые помещения разве метан подаётся? Не пропан?