Нужна помощь! Дверь на кухне по требованию Мосгаза

  • Автор темы Dutch
  • Дата начала
  • Tagged users Нет

Вы смотрите тему:
Нужна помощь! Дверь на кухне по требованию Мосгаза

Тёмный написал(а):
Заодно поможет не жрать по ночам :)
старая шутка про функцию "русский повар" в какой то кухонной технике...
Русский повар не только приготовит Вам изысканные блюда , но и с3,14сдит половину продуктов )))
 
За
Crio написал(а):
Противопожарная дверь на кухню (с паспортом и шильдиком), с табличкой "Газ! Огнеопасно!", выполненной согласно Правил безопасности систем газоснабжения и газорапределения", взрывобезопасные розетки, система вентиляции и дымоудаления, газовый кран на вводе трубопровода газоснабжения в квартиру с дистанционно управляемым электроприводом, газоанализатор, автоматически перекрывающий вводной газовый кран и выведенный на щит мосгаза (при утечке газа- включение только после обследования надзора за системами газоснабжения и газораспределения Ростехнадзора), и , разумеется, пожарная сигнализация, дополненная системой пожаротушения на базе автоматически срабатывающих огнетушителей (возле розеток противопожарные стикеры)..раз в пол года обследование пож надзора на предмет нарушения норм пожарной безопасности и Ростехнадзора на предмет безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (а что вы думали про газовую плиту)..
..чем кухня отличается от котельной.. и туда и туда мосгаз горючий и опасный ресурс подает..
Да и сам квартиросъемщик..пусть ежегодно подтверждает знание правил в Ротсехнадзоре на экзаменах..
А ещё расчёт категории по пожарной и взрывопожарной опасности с определением класса зоны с их обозначением на двери, электрооборудование во взрывозащищённом исполнении, легкосбрасываемые конструкции окон, вывод сигнала от СПС в подразделение ПО)))
 
Aleksei_Z написал(а):
А ещё расчёт категории по пожарной и взрывопожарной опасности с определением класса зоны с их обозначением на двери, электрооборудование во взрывозащищённом исполнении, легкосбрасываемые конструкции окон, вывод сигнала от СПС в подразделение ПО)))
Забыл договор со специализированной организацией на обслуживание, ремонт и ежегодную поверку всего этого хозяйства, и отдельно с лицензированной организацией по пожарке..ведение документации, актов проведения то и ремонта, журналы дежурных по кухне и т.п.
 
Crio написал(а):
Забыл договор со специализированной организацией на обслуживание, ремонт и ежегодную поверку всего этого хозяйства, и отдельно с лицензированной организацией по пожарке..ведение документации, актов проведения то и ремонта, журналы дежурных по кухне и т.п.
Точно! А ещё Журнал учёта эксплуатации систем ППЗ и инструкцию о мерах ПБ))))
 
Aleksei_Z написал(а):
Точно! А ещё Журнал учёта эксплуатации систем ППЗ и инструкцию о мерах ПБ))))
Да! И пусть эксплуатант кухни на коленях умоляет МежерегионгазМск и Мосгаз расторгнуть договоры на обслуживание, газовая плита в дар инспектору Межрегионгаза за своевременный приход на распломбировку оборудования...
 
Irokezz написал(а):
Приходили проверять газ, про дверь ничего не сказали. Это какое-то новое постановление?
И вопрос и в тему и нет. Ремонт на кухне. Замена газовой плиты. Старую могут только газовщики отключить? И подключить новую. Или забить, сказать, что такая и стояла? Они где-то фиксируют, какая плита стоит?
У себя не фиксируют, но на плиту есть паспорт и там ставятся отметки о вводе в эксплуатацию. Захотят докопаться - найдут повод. Не захотят - ну значит не захотят...
Вообще оно тебе надо? Где-нибудь недотянешь, будет газ травить.. Знаю историю как человек сам подключал газовую панель, а потом она у него костром вспыхивала когда пытался зажечь конфорку. Смотря конечно какая цена вопроса, у нас пару лет назад было 800р за подключение плиты, со всеми печатями штампами и тд. Как по мне так не столь большая сумма.

ps а сейчас так вроде вообще какой-то закон действует об обязательном заключении договора на обслуживание газового оборудования. Так вот пусть приходят и обслуживают, просто так чтоль им деньги платятся...
 
VAG написал(а):
Если использовать современную подводку для газа (гофра из нержавейки)
Посмотреть вложение 375899
то она уплотняется прокладками, мотать ничего не надо. Единственное - проверить, что торцы резьб нормальные.
На такую хрень еще изолятор надо ставить
 
Кстати, у нас вовсю начали предлагать газоанализатор с извещателем при превышении газа в помещении. Чем не замена "ср@ной перегородке" или двери на кухню?
 
Д.И. написал(а):
Кстати, у нас вовсю начали предлагать газоанализатор с извещателем при превышении газа в помещении. Чем не замена "ср@ной перегородке" или двери на кухню?
Это не вещь в себе..потребует переделки газопровода с монтажом дистанционно управляемого клапана, нужны манометры до и после такого клапана, а перед ним должен стоять термозапорный самосрабатывающий клапан...это все должно запитываться через ибп и должно стоять не мешая измерительному участку со счетчиком газа, и скорее всего, предварительно потребует проекта..
 
Crio написал(а):
Это не вещь в себе..потребует переделки газопровода с монтажом дистанционно управляемого клапана, нужны манометры до и после такого клапана, а перед ним должен стоять термозапорный самосрабатывающий клапан...это все должно запитываться через ибп и должно стоять не мешая измерительному участку со счетчиком газа, и скорее всего, предварительно потребует проекта..
Ты не понял. Разговор не про промышленный, а про бытовой... Какой, нвфиг, клапан, какие манометры?...Всё гораздо проще...
 
Crio написал(а):
Это не вещь в себе..потребует переделки газопровода с монтажом дистанционно управляемого клапана, нужны манометры до и после такого клапана, а перед ним должен стоять термозапорный самосрабатывающий клапан...это все должно запитываться через ибп и должно стоять не мешая измерительному участку со счетчиком газа, и скорее всего, предварительно потребует проекта..
Зачем? Это просто хрень типа дымового датчика, только реагирует на метан. Когда концентрация выходит за предел - начинает пищать...
 
Всё хотел спросить, если вдруг кто разбирается в газоанализаторах. Для портативных "частных" датчиков нужен доступ к "эталонной" среде типа уличного воздуха и тп?
 
Mike15 написал(а):
Для портативных "частных" датчиков нужен доступ к "эталонной" среде типа уличного воздуха и тп?
А зачем это?
 
Mike15 написал(а):
Всё хотел спросить, если вдруг кто разбирается в газоанализаторах. Для портативных "частных" датчиков нужен доступ к "эталонной" среде типа уличного воздуха и тп?
Думаю нет. "Эталон" может варьироваться от улицы к улице, чтобы на него опираться. Да и зачем? Фиксируем наличие метана выше порогового значения - включаем тревогу...
 
Janvar написал(а):
Думаю нет. "Эталон" может варьироваться от улицы к улице, чтобы на него опираться. Да и зачем? Фиксируем наличие метана выше порогового значения - включаем тревогу...
А в жилые помещения разве метан подаётся? Не пропан?
 
Котяра написал(а):
А в жилые помещения разве метан подаётся? Не пропан?
По магистральной сети метан, в баллонах - пропан. Там даже форсунки на горелках у плиты разные, если на пропане плиту использовать нужно менять на пропановые. Они как правило в комплекте с плитой идут.
 

Похожие темы

liner
Последнее сообщение: Black_Raven
Ответы
197
Просмотры
24K
Black_Raven
Black_Raven
Сверху Снизу